dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-07-25
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-29 14:38
圖片:
各位看下這樣用PLC通過模擬量控制30KW變頻器是否可行,水泵電機比較大28KW,
dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-07-25
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-29 16:48
這個一般需不需要再接頻率反饋,啟停信號還用PLC控制嗎
引用
引用第1樓yiyang1于2024-02-29 16:45發表的  :
可以,一般情況下不需要接觸器
dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 282 點
下載積分: 987 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-07-25
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-01 10:41
圖片:
幫忙看看這樣OK嗎?謝謝

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院