RT,以前我以為GND就是接地線,
最近做一個項目使用伺服(松下)回原點時,如果其它軸也在動作,那么PLC接收的Z相零點信號很容易丟失,導致回原點位置異常。后來查看驅動器說明書發現Z相零點信號的GND要接開關電源公共端,改接線后就正常了。
查閱資料,發現GND不是地線的意思,而是零電位的參考點。
GND接地線還是電源負極,各位是怎么區分的?
不積跬步無以行千里
分享
pppp1211
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
115 點
下載積分:
9323 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間:
2022-01-23
最后登錄:
2025-07-24
查看pppp1211的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-02-27 11:30
全看
|
小
中
大
GND一般用于模擬量的參考點使用。不要與系統的PE接地線混用。