xiazaijifen0
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
118 點
下載積分:
1838 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2020-08-20
最后登錄:
2025-06-23
查看xiazaijifen0的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-02-02 17:30
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
威綸通觸摸屏中,使用了個按鈕,按鈕類型:復歸型,沒有設置安全屬性;
FX3U PLC中,使用了一個常開點,現在點擊按鈕,PLC程序中的M102沒變化;
但通過觸摸屏寫入的數值,能寫入到PLC中,這就很奇怪
求各位大佬支招...過年不想留現場調試啊~~~
分享
xiazaijifen0
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
118 點
下載積分:
1838 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2020-08-20
最后登錄:
2025-06-23
查看xiazaijifen0的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-02-03 11:58
全看
|
小
中
大
在觸摸屏上,M102改為了X102;
PLC程序中,也是將M102改為X102;
按下按鈕,PLC程序中點位有變化,能正?刂屏......
但為啥M點不行呢~~~