小弟目前在做的一個項目,各項參數,機器運轉正常,要與MES對接,MES這邊要采集設備狀態報告,采集參數報告等各種參數,具體流程如下:
交互形式是W-B-B的方式,按照設備上報消息來說,設備先寫值至W區,Bit置1,EAP讀取W區值,讀取完成后Bit置1告知設備讀取成功,設備監控到EAPBit置1后,設備Bit置0,EAP監控到設備Bit置0后,EAP Bit置0;
請教一下各位老師傅,這種在PLC中如何編寫程序才能實現對接,小弟剛學不久,師傅有事走不開,請各位大神不吝賜教
分享
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4859 個
工控威望:
8286 點
下載積分:
18141 分
在線時間: 3398(小時)
注冊時間:
2016-10-31
最后登錄:
2025-08-02
查看夢雨天涯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-01-30 14:49
全看
|
小
中
大
大概就是,你讀取這個地址M0等于0的時候,你就寫入,然后把它置位等于1,然后對方來操作的時候,他就會讀取到等于1的時候,取走數據,然后復位M0