一個項目 就是設置十幾段距離,第一段完了第二段以此執行,像這種連續執行軌跡,是用絕對定位drva 還是可變頻率plsr好點,主要是兩段之間切換,速度落差應該平滑過渡,就是后續模式發脈沖
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 827 個
工控威望: 1206 點
下載積分: 570 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-24
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-30 16:15
連續定位當然是最好的,不過要PLC支持,如果要求不高,可以試試我下面這個方法:

可以一次性設置運行距離是全部行程(求和),然后在運行過程中持續變速,這種用法有很多小型PLC支持

我自己用永宏的PLC做過,設備每次轉一圈,要走N個區間,每個區間速度可調,區間起點終點可調,然后切換過程中寫了一段程序用于將速度變化平滑下來,即上一段是10,下一段是1000,他不會突然變速導致沖擊,會慢慢爬上來,這個有斜坡指令很容易做