那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 593 個
工控威望: 2255 點
下載積分: 28820 分
在線時間: 1297(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-07-21
查看那時年少的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 18:02
現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大!

請教下各位有沒有什么好的思路!
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 3456 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-07-22
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-27 17:44
每個工站單獨寫流程程序,增加動作前狀態自檢,自檢不通過時進行機構復位初始化,復位初始化后自檢通過開始自動,不通過報警,提示人工處理,附帶異常位置提示
只要再考慮工站工作多次后對工件是否有影響,有影響直接提示取走產品,標記為無料,后續工站當空料處理

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院