請教各位老司機,設備手動操作再自動問題!
上一主題
下一主題
那時年少
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
598 個
工控威望:
2260 點
下載積分:
29316 分
在線時間: 1315(小時)
注冊時間:
2021-03-24
最后登錄:
2025-08-05
查看那時年少的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-01-26 18:02
全看
|
小
中
大
現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!
以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!
現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大!
請教下各位有沒有什么好的思路!
分享
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
193 個
工控威望:
373 點
下載積分:
501 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2017-11-01
最后登錄:
2025-07-31
查看好大的小西瓜的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-01-26 21:49
全看
|
小
中
大
理論上是可以的,可以專門寫一段程序,只要設備暫停后手動操作軸或者氣缸等記憶哪一個操作過的狀態,然后每一次啟動前判斷一下是否有狀態記憶不符,是就執行初始化操作那些工位里面的軸氣缸等,初始化完執行之前的程序
.......