控制要求 到位信號有時,計時開始,計時大于設定的時間,電機工作;
到位信號缺失時,缺失計時開始,計時大于設定的時間,電機停止;
測試 一個程序塊測試正常,兩個程序塊時,信號缺失時,兩個電機立即停止了。 老師傅們,看是怎么回事?
附件:
程序.rar
(11 K) 下載次數:75
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
178 個
工控威望:
385 點
下載積分:
1140 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間:
2006-11-20
最后登錄:
2025-07-02
查看qiujingsong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-03-15 11:05
全看
|
小
中
大
SMART PLC帶形參多次調用不能使用SET,RST