用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱485通訊收到的數據怎么轉換?
上一主題
下一主題
778798980
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
24 個
工控威望:
92 點
下載積分:
318 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2023-04-12
最后登錄:
2025-04-23
查看778798980的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-12-29 13:15
全看
|
小
中
大
萌新 求助大佬,RS指令收到的數據怎么轉換呢?哪個寄存器是我要的數據?
分享
wsxebjz
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
402 點
下載積分:
2034 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2023-05-14
最后登錄:
2025-06-13
查看wsxebjz的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-01-13 18:58
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓徐曉煜于2024-01-11 10:36發表的 :
你這個數據都收到了,還不會用。目測你把D2003里的數據高低位互換一下再重新整合應該就是你要的數據了
三菱的如果沒有開啟8位模式,直接讀取就可以用,不需要互換高低字節。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱485通訊收到的數據怎么轉換?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院