采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。 原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?
分享
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
435 個
工控威望:
533 點
下載積分:
1287 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間:
2020-11-27
最后登錄:
2025-07-11
查看18857713026的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-12-16 11:00
全看
|
小
中
大
?? 上面回答的不太行
我來回答吧 接伺服DI口就行
PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典 索引16#60FD 子索引00
查看對象字典對應值映射的 IO地址 就是你要的DI信號 PDO一般默認自動映射 你可以選擇手動映射
只要地址不重復就行
只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準 60FD就是 伺服的輸入的信號
樓主留言:
熱心助人!
[ 此帖被18857713026在2023-12-16 11:08重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(longry) 熱心助人!
下載積分:+3(cccccy) 熱心助人!
分享
18857713026
SMC_HOME 可以自定義慢點接近點 原點
MC_HOME 原點接在伺服上 35號模式除外
我一般都自建一個 JOG的case +35號MC_home 打包成 回零功能塊