用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
etherCAT控制伺服軸,這個軸的原點和極限信號怎么接?
上一主題
下一主題
工控tucao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
194 個
工控威望:
376 點
下載積分:
880 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間:
2013-01-30
最后登錄:
2025-05-12
查看工控tucao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-12-15 20:21
全看
|
小
中
大
采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。 原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?
分享
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4787 個
工控威望:
8202 點
下載積分:
17787 分
在線時間: 3339(小時)
注冊時間:
2016-10-31
最后登錄:
2025-07-03
查看夢雨天涯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-12-27 15:40
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
以H5u為例,找到PLC配置過程數據(PDO) 勾選對象字典 索引16#60FD 子索引00,勾選就行
只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準 60FD就是 伺服的輸入的信號
剩下的設置一下伺服的參數,把正負極限,原點加上就行
微信hui530527 b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
etherCAT控制伺服軸,這個軸的原點和極限信號怎么接?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院