三菱變頻器A820低速運行頻率正常 高速就不正常是什么原因導致的呢
上一主題
下一主題
harmon
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
146 點
下載積分:
595 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2023-11-07
最后登錄:
2025-06-19
查看harmon的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-12-11 11:49
全看
|
小
中
大
低速的時候是正常的,但是高速自動跑的話頻率就不正常了 低速的時候只是比設定值高了5HZ ;高速 的時候 直接數字變化到70多接近80了 然后又掉到50左右 ;單獨接一段速RL試一下 看下和P6里面設定的頻率也不一致 Rl測出來14.7 P6設定的是10 單獨接RH也試一下 看下和P4是否一致 Rh直接失速 大佬這個問題如何處理呢
[ 此帖被harmon在2023-12-21 16:05重新編輯 ]
分享
harmon
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
73 個
工控威望:
146 點
下載積分:
595 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2023-11-07
最后登錄:
2025-06-19
查看harmon的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-12-12 08:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓sunzengli于2023-12-11 13:35發表的 :
沒看懂,你所謂的高速自動跑,速度是怎么設定的?固定速度?電位器?還是啥?
固定速度 然后 設置的40 會跳動至80