灬劉灬
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 88 點
下載積分: 653 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2018-05-13
最后登錄: 2025-07-28
查看灬劉灬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-11 08:28
圖片:
設備用了兩年了,客戶年底檢修線路停電兩天,重新上電后就變成這樣啦。重新下載程序進去又可以使用,短時間斷電不會出現。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 1141 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-07-29
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-11 13:43
引用
引用第1樓hmilydyk于2023-12-11 11:55發表的  :
PLC電池不行了,很多參數存儲記憶會出問題。

1200有電池嗎?在哪里安裝的?據我所知好像沒有電池。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 1141 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-07-29
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-11 13:58
硬件重新編譯,完全重建再下載試試。提示的意思是,未載入硬件組態。你說的情況像是硬件組態丟失,如果有人用其他版本的博圖改過硬件組態,就有可能發生。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 1141 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-07-29
查看sunzengli的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-12-12 16:16
引用
引用第4樓hmilydyk于2023-12-12 11:05發表的 Re:Re:求助  1200PLC斷電2天后出現問題 :



PLC程序都有電池保持,有的是可拆卸的電池,有的是電路板上的大容量類似電容的電池。

你說的電池是保存數據的,程序是寫進EEROM的,不需要電池。