現場有44個傳感器,最遠距離300米,傳感器為4-20Ma信號,如果用4芯1.5²屏蔽線的話,能用嗎,傳回來信號干擾大不大
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2003 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 7465 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-07-27
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-18 21:56
可以是可以,但是如果數量多就不如考慮遠程模塊