1、PLC的站號不能設成0,0表示主站。上位機組態王是主站!
2、端口選擇RS232,USB端口不能設成RS422。
3、組態王與PLC的奇偶校驗、數據長度、停止位、波特率必須保持一致。
4、PLC程序可以在第一步設置D8120的值,例如,PLC與計算機使用RS-232C串行通訊方式,數據長度為7位、1個停止位、偶校驗方式、傳輸速度9600bit/s。那么D8120=HE686。這樣做保險些。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(harmon) 這個應該是對的