客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
分享
萬泉河
WX:ZHO6371995,歡迎+
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
156 個
工控威望:
290 點
下載積分:
936 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2021-06-11
最后登錄:
2025-07-21
查看萬泉河的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-11-21 10:36
全看
|
小
中
大
建議還是用1500,可以用1500SP,也比SMART200或者多個SMART組團靠譜。
客戶指明了用西門子, 你用SMART的時候其實已經是在鉆空子了。
換我是客戶,我會覺得惡心。