用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
西門子300多個IO點,應該怎么選PLC?
上一主題
下一主題
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-11-07 20:06
全看
|
小
中
大
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
分享
yangjia1213
學些了
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
128 點
下載積分:
833 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2017-08-09
最后登錄:
2025-07-17
查看yangjia1213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-02-21 18:40
全看
|
小
中
大
1200掛遠程IO,丹佛斯的
小羅羅
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
西門子300多個IO點,應該怎么選PLC?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院