西門子300多個IO點,應該怎么選PLC?
上一主題
下一主題
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-11-07 20:06
全看
|
小
中
大
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
分享
c16956
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
83 個
工控威望:
210 點
下載積分:
573 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間:
2014-02-27
最后登錄:
2025-07-24
查看c16956的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-11-20 07:38
全看
|
小
中
大
考慮成本的話用SMART200帶3塊PP7248,72個輸入48個輸出
[ 此帖被c16956在2023-11-20 15:38重新編輯 ]