第一次用松下FP-XH,使用JOGST指令,想查看脈沖當前值,DT90348一直顯示為零。
用PTBLR指令可以讀取數值,但我想直接讀DT90348。
網上查詢了下,說要選擇計數模式DT90348才會有,不知道在哪里設置這個計數參數
分享
何文軒
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
87 個
工控威望:
146 點
下載積分:
3879 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間:
2023-08-01
最后登錄:
2025-08-04
查看何文軒的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-10-19 10:33
全看
|
小
中
大
你要讀DT90348必須要改成FP-X兼容模式而且定位指令也只能用FP-X的相關指令