西門子V90如何實現位置模式和扭矩模式切換
上一主題
下一主題
牛馬1號
小二
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
150 點
下載積分:
612 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2017-02-22
最后登錄:
2025-07-23
查看牛馬1號的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-10-09 10:10
全看
|
小
中
大
現在用V90伺服實現走一段距離,然后走扭矩模式到達設定扭矩值停下,怎么實現,用什么報文比較好。
分享
渣渣暉
學海無涯,苦中作樂···
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
205 點
下載積分:
1536 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2018-07-25
最后登錄:
2025-04-08
查看渣渣暉的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-10-24 22:39
全看
|
小
中
大
可以使用FB284,走111報文,采用mode=6 運行程序段,,配置擋塊模式。配合Sinapara修改程序段參數 一般是快速接近(位置模式),慢速扭矩(固定擋塊),保壓,回退(位置模式)