小小白菜呀
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 86 點
下載積分: 153 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-07-18
最后登錄: 2025-07-25
查看小小白菜呀的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-27 15:30
圖片:
三菱PLC內部已經有運行程序,當我把程序修改之后,再寫入的時候,不能只把程序寫進去嗎?必須得參數+程序?

之前有發生過,將參數+程序寫入三菱L系列PLC時,把原有參數覆蓋了,程序也亂套了,氣缸都反動作
請賜教
txl1860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2025-05-14
查看txl1860的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-28 14:31
參數寫入的是PLC設置的參數,不是寄存器內的數據。
樓主留言:
原來是我一直理解錯了,謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(生產技術李鋼)