最近遇到三個信捷XD5E的繼電器擴展模塊,經常出現COM2公共端下Y10013或者Y10014指示燈亮但是沒有輸出,其它3個點正常輸出出,不輸出的點等待幾分鐘又突然有輸出了。
這種情況發生在PLC通電靜置1個小時后,再次使用設備時隨機出現.
若是一直使用設備就不會出現這問題.
目前發現出現問題的時候拔掉負載或連接負載直接測量輸出點位,都沒有輸出,都是過一會兒自己就好了。
去年用了一批信捷PLC 20個有兩個本體出廠就是壞的
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2499 個
工控威望:
3118 點
下載積分:
12663 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-07-25
查看卓發智能的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-09-23 10:18
全看
|
小
中
大
這種情況要有也應該是極個別現像,輸出指示燈都亮了,輸出點沒有輸出這意意為著輸出點壞了或者接觸不良。