各位老師們好
我這有個設備用FX3U-4DA控制一個比例閥輸出指定的壓力
但是它的外部還有一個測力的儀表 現在想把外部的儀表測的力 和DA卡模擬量關聯起來 例如 我想要測力儀表測出的力為4KN DA卡就對應輸出4KN相關的模擬量 但是在實際應用過程中 比如4KN的模擬量匹配好了 但是5KN就不對了
硬件 測力儀表范圍0噸-30噸 DA卡輸出-10V到+10V控制比例閥 最大10Mpa 我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa對應能夠輸出想要的0噸-30噸 有沒有什么思路 能指點一下小弟
每天學習一點點
分享
小侯
小侯
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
2612 點
下載積分:
9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間:
2008-10-17
最后登錄:
2025-07-25
查看小侯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-08-28 08:40
全看
|
小
中
大
若是我,會用SCL指令
設置個間隔點的DA數值
如點1(0,0)點2(1,125)點N(30,4000)
以實際數值去設置應該會比較準確
曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力
但以線性公式所輸出DA值與機械錶量測到的數值會有落差
改用SCL來控制落差就比較小了