儀表顯示是3.65,臺達PLC讀出來的數據是36500。
有兩點問題需要請教:
1.D1051為什么顯示的是負數,在25000多的時候是正數。
2.用什么指令能將36500轉換為浮點數3.65。
感謝大家。
[ 此帖被jony7788在2023-08-12 12:45重新編輯 ]
分享
皮五
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
773 個
工控威望:
2805 點
下載積分:
2835 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間:
2007-07-14
最后登錄:
2025-07-05
查看皮五的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-08-14 07:49
全看
|
小
中
大
1.D1051為什么顯示的是負數,在25000多的時候是正數。
16位數據溢出,16位最大數32767
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(jony7788) 熱心助人!