發表于: 2023-08-12 07:46
全看
|
小
中
大
圖片:
今天出了個故障沒有解決好。背景:該設備一直是生產中,前兩天休息設備斷電了。今天上班斷電設備HMI出現通訊故障。問題描述:PLC指示燈PROG亮綠燈,RUN、ERR指示燈沒有亮。撥碼開關打到RUN檔位還是PROG亮綠燈無法啟動運行。usb接口無法與電腦通訊,通訊電纜和電腦其他設備嘗試通訊沒有問題。請問這個改怎么處理。是不是撥碼開關無法啟動RUN也會同時造成USB無法通訊呢。求解,謝謝!
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2498 個
工控威望:
3116 點
下載積分:
12628 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-07-25
查看卓發智能的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-08-12 09:33
全看
|
小
中
大
首先斷電10秒,再次上電看能否恢復正常,如不能恢復去松下官網下載固件軟件,給PLC的操作系統刷新一下。PLC使用超過5年最好把電池也更換了。