因為200smart 功能塊的變量最大不能超過64字節?如何編寫功能塊可以 建議分配地址???
分享
選擇性智障
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
181 個
工控威望:
329 點
下載積分:
108 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間:
2019-05-27
最后登錄:
2025-07-28
查看選擇性智障的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-08-05 09:34
全看
|
小
中
大
編寫功能塊,變量上限是固定的,具體數量我忘記了,我上次寫過一次變量不夠,查過有辦法可以繞過上限限制。至于你說的庫存儲器分配,分一個很大的,你永遠不會用到的就好,比如第一個VB10000-VB10049,第二個就可以從VB10050開始