綜合討論
0-360度每5度或10度給出一個信號
上一主題
下一主題
lsw669007
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
151 個
工控威望:
335 點
下載積分:
663 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間:
2006-08-19
最后登錄:
2025-06-06
查看lsw669007的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-08-04 16:56
全看
|
小
中
大
omron的PLC控制一個伺服電機轉一圈, 要求每轉5或者10度輸出一個信號,有什么好的方法
分享
渣渣暉
學海無涯,苦中作樂···
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
205 點
下載積分:
1536 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2018-07-25
最后登錄:
2025-04-08
查看渣渣暉的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-08-04 17:02
全看
|
小
中
大
可以外接伺服驅動的反饋脈沖反饋角度值,然后采用高速計數器中斷。實時性要求不高的話就普通比較當前位置和目標位置輸出就行了