項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。
我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。 之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。
分享
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
3 篇
發帖數量:
2119 個
工控威望:
3042 點
下載積分:
25401 分
在線時間: 1518(小時)
注冊時間:
2014-01-05
最后登錄:
2025-07-26
查看不小心遇見你的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-07-30 07:56
全看
|
小
中
大
首先你說調節閥是比例控制還是開關量控制
其實對于PID來說都是一樣的,開關量來說就是控制占空比
比例閥就是控制開口大小
項目、視覺、通訊QQ3515716