臺達伺服,有的參數在 Servo ON時,無法將參數下載到伺服控制器中。
你們怎么處理?
難道,用按鍵一個一個輸入?
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-28
查看yerong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-07-29 12:30
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓呂工于2023-07-28 17:28發表的 :
我一般都是人為搞出報警讓伺服ON變OFF,比如拔下編碼器插頭最便捷
簡單實用 呂工好身手