軸定位完成跳轉下一步要不要加上坐標比較條件?
上一主題
下一主題
冠軍歐洲
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
220 個
工控威望:
313 點
下載積分:
2693 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間:
2018-10-19
最后登錄:
2025-07-25
查看冠軍歐洲的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-07-19 08:06
全看
|
小
中
大
圖片:
請問,再軸定位完成時,使用指令的定位完成信號跳轉下一步,為了確保實際已經到位,再加上了坐標比較,位置確定到了,再跳轉下一步。
現在查看時序圖,發現坐標比較信號等了幾十到100多毫秒才有,這樣的話節拍應該會比不用坐標比較慢一點,為了提高節拍,建議可以取消坐標比較嗎?
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2499 個
工控威望:
3118 點
下載積分:
12663 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-07-25
查看卓發智能的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-07-19 09:06
全看
|
小
中
大
加上當然程序邏輯更好,但是只有在絕對定位模式上做比較才好用,相對定位就不行了。