用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱的浮點數與模擬量究竟怎么算才是對的,急
上一主題
下一主題
pspmac
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
111 點
下載積分:
1103 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2010-03-02
最后登錄:
2024-04-06
查看pspmac的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-07-03 14:37
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖1為三菱PLC 的浮點程序,圖2 為我自己換算的數據,不知道哪里錯了,讀出來的數據只有10,而變頻器實際輸出有25.望高手指教呀
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2504 個
工控威望:
3124 點
下載積分:
12696 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-08-02
查看卓發智能的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-07-03 16:33
全看
|
小
中
大
我用簡單的算法算出與樓主一親的結果(梯形圖)
D2的值(11814-6400)/{(32000-6400)/50}=等于梯形圖算出的結果
相信自我!
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
三菱的浮點數與模擬量究竟怎么算才是對的,急
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院