三菱的浮點數與模擬量究竟怎么算才是對的,急
上一主題
下一主題
pspmac
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
111 點
下載積分:
1103 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2010-03-02
最后登錄:
2024-04-06
查看pspmac的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-07-03 14:37
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖1為三菱PLC 的浮點程序,圖2 為我自己換算的數據,不知道哪里錯了,讀出來的數據只有10,而變頻器實際輸出有25.望高手指教呀
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-28
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-07-03 14:43
全看
|
小
中
大
一般計算這種,中間過程都可以忽略。
比如你認為0-32000數值,4-20MA 對應0-50HZ
那你直接先輸出32000,16000,看看頻率對不對。如果不對,就是模塊的0號緩存設置有誤,或變頻對應的是0-100HZ。
如果對了
直接32000/50HZ=640。即每1HZ需要640點數值。
樓主留言:
我這個是通訊讀出來的數據,485 設備讀變頻器的反饋4-20ma電流信號
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(chenspen) 非常實用的方法