用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
愛情
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
通過一臺伺服的編碼器輸出脈沖來控制另一臺伺服怎么做
上一主題
下一主題
小福先森
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
257 點
下載積分:
5645 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2021-08-03
最后登錄:
2025-06-13
查看小福先森的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-06-27 10:43
全看
|
小
中
大
現在需要兩臺伺服同步動作,網上找到了這個方法,通過一臺伺服的編碼器輸出脈沖來控制另一臺伺服以此達到同步動作。但是要具體怎么配置不知道要怎么處理。編碼器輸出的脈沖要怎么轉換成速度、方向脈沖給另一臺伺服用。求教
分享
皮五
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
791 個
工控威望:
2823 點
下載積分:
3792 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間:
2007-07-14
最后登錄:
2025-08-04
查看皮五的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-06-28 11:16
全看
|
小
中
大
2樓說的對,但是有個問題,從動的伺服需要設置增益嗎?
一般驅動器的脈沖輸入可以改成AB相,除非是國產特價款
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
通過一臺伺服的編碼器輸出脈沖來控制另一臺伺服怎么做
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院