通過一臺伺服的編碼器輸出脈沖來控制另一臺伺服怎么做
上一主題
下一主題
小福先森
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
257 點
下載積分:
5645 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2021-08-03
最后登錄:
2025-06-13
查看小福先森的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-06-27 10:43
全看
|
小
中
大
現在需要兩臺伺服同步動作,網上找到了這個方法,通過一臺伺服的編碼器輸出脈沖來控制另一臺伺服以此達到同步動作。但是要具體怎么配置不知道要怎么處理。編碼器輸出的脈沖要怎么轉換成速度、方向脈沖給另一臺伺服用。求教
分享
小福先森
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
257 點
下載積分:
5645 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2021-08-03
最后登錄:
2025-06-13
查看小福先森的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-06-28 11:15
全看
|
小
中
大
您好,那再請教一下該怎么界限嗯,伺服驅動器輸出的脈沖是A+ a- b+ b- z+ z-
這幾個脈沖能直接接另一臺伺服驅動器嗎?驅動器脈沖輸入是脈沖PULSE+ PULSE-,方向DIR+ DIR-
分享
小福先森
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
257 點
下載積分:
5645 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2021-08-03
最后登錄:
2025-06-13
查看小福先森的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-06-29 08:22
全看
|
小
中
大
那我還得問問客服看看,因為這個確實是國產的。感謝。伺服增益可能需要調節載重比較大。最重要的是電子齒輪比這個得計算設置一下
引用
引用第3樓皮五于2023-06-28 11:16發表的 :
2樓說的對,但是有個問題,從動的伺服需要設置增益嗎?
一般驅動器的脈沖輸入可以改成AB相,除非是國產特價款