我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當地又當零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
分享
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2483 個
工控威望:
1779 點
下載積分:
83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2024-12-31
查看pretco123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-06-13 16:38
全看
|
小
中
大
在TN-C供電系統中,因工作零線和保護零線是共用的,所以地線(PE)是可以當零線用的。在TN-S供電系統中,因工作零線和保護零線是分開的,所以地線不能當零線使用。電器照樣會亮,可以用,但是一旦有斷零就會有生命威脅。