我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當地又當零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1233 個
工控威望:
3553 點
下載積分:
850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-07-27
查看niningtt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-06-25 11:38
全看
|
小
中
大
不是表出來4根線,表出來3根線(三相),表零線只是接個采樣點(零排接進去,并不是出線)。說的是N零排,也不排除是PEN零地排?梢詤⒖糡N-C-S系統理解,PEN線經過母排連接,如果PEN線沒有開關未必有問題。關于安全性那是TN-C TN-S TN-C-S供電系統的優缺點,不代表TN-C-S這么做是錯誤的