用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
各位大佬! 緊急求助! 關于三菱FX5U PLC
上一主題
下一主題
烽火御龍天
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
66 個
工控威望:
633 點
下載積分:
2569 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2022-09-15
最后登錄:
2025-07-22
查看烽火御龍天的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-05-29 09:23
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
FX5U的PLC,最近出現一個問題,我一個項目上,有一臺PLC控制的設備正常情況下不使用,但是因為有一臺川崎六軸機器人與它進行TCP套接字通訊,需要它作為中轉,所以它是在上電的情況下,然后根據現場反應,設備生產完成,整線待料的情況下,這臺作為通訊數據中轉的設備突然伺服報警,報警清除不掉,點開觸摸屏發現所有示教點位+軸的手動/自動/回原速度寄存器里面的數據全部清空,寄存器是用的D600以后的 查看發現D200-D8000都是鎖存類型的,這種是屬于什么問題呀?應該怎么解決?
額 翻看了下各位大佬的回復 我這邊再解釋一下 不是因為套接字通訊的問題 是PLC的數據不知道怎么回事自動清零了
百度搜索了一下 發現和這位前輩遇到的情況差不多 但是這個前輩的帖子沒看到后面的回復了 還有一點不同 他是Q系列的 我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495
[ 此帖被烽火御龍天在2023-05-29 10:10重新編輯 ]
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2499 個
工控威望:
3118 點
下載積分:
12663 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-07-25
查看卓發智能的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-05-29 09:47
全看
|
小
中
大
直接打三菱官方客服電話,我個人認為就應當用L鎖存寄存器而不應當用D寄存器。
相信自我!
分享
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2499 個
工控威望:
3118 點
下載積分:
12663 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間:
2008-08-03
最后登錄:
2025-07-25
查看卓發智能的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-05-30 09:42
全看
|
小
中
大
樓主你好!你這種情況一定是所存的數據斷電再次上電時被初始化清零了,或者是沒有使用斷電保存寄存器又或者是設置的范圍不對;旧暇褪沁@樣子的情況,你需要仔細查找一下你的程序看看