200smartPLC用串口與溫度模塊通訊,使用三個月一直正常,突然有一天出現不能與PLC通訊的情況,有的時候斷電后還能連接上一會,但是多數時間不能正常通信,換溫度模塊后還是不能通訊,接著換了一塊PLC,通訊正常,但是過了一天的時間有會出現通訊中斷的情況,,更換新PLC后又會出現通訊中斷的情況,大家幫忙看下是什么原因能夠造成串口損壞,設備沒有接地,之前過好多也沒有出現問題,就在這個地方頻繁出現問題,剛開始還一直正常,這邊的零線可能 不正常,指示燈不送點的時候也會微微點亮同時會頻閃,跪求大神支招
分享
yiyi5138
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
395 個
工控威望:
573 點
下載積分:
2896 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2009-04-25
最后登錄:
2025-07-27
查看yiyi5138的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-05-22 08:54
全看
|
小
中
大
接地不可靠,零線與地線是否有電壓》10-15V能夠造成串口損壞;蚪涣麟娺M了串口能夠造成串口損壞