各位大神好
小弟才接觸S7 1500 用的V90的伺服 通過PN通訊 在組態網絡的時候犯了難
看了網上的資料手冊介紹 說走EPOS控制 用111就可以了 但是我不懂這個報文到底有個什么作用
我理解的是 我組態是 系統會為伺服分配 I地址 Q地址 就像三菱IO地址一樣
然后 我是不是就按照系統分配的Q地址 對應的比如是控制字1 比如系統分配為5..9 那么
我想控制字1的點動正反轉 就是Q5.8或Q5.9置為1 就會對應控制伺服正反轉JOG移動呢
每天學習一點點
分享
別摸我屁屁
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
95 個
工控威望:
146 點
下載積分:
607 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2023-05-03
最后登錄:
2023-11-02
查看別摸我屁屁的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-05-15 09:02
全看
|
小
中
大
個人覺得還是西門子用起來舒服