大佬們,最近一個項目,三相供電里有部分單相負載,想請大佬們幫我糾糾錯
1、總進電選的是3P的漏保開關,如果某一相功率沒有那么大,比如只有200w,是不是會導致設備三相不平衡,漏保有沒有可能無法合閘,另外1批里很多臺,單臺設備均衡功率是必要的嗎
2、計算設備的總功率是不是按照單相取最大的一個乘以3,然后加上3相的就是總的呢,比如這里是1500*3+2500=7kW呢
分享
小陳要努力
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
103 點
下載積分:
847 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2021-11-29
最后登錄:
2025-02-24
查看小陳要努力的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-04-16 18:51
全看
|
小
中
大
感謝解答,我還想請教一下多大功率時就需要考慮3相平衡呢?之前我是為了能均衡功率,才在各相上分配了部分負載。那我是不是可以按你說的不考慮三相平衡,把這幾個單相負載全部挪到1線上去(當然,該相的總電流不超過額定電流情況下),
分享
小陳要努力
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
103 點
下載積分:
847 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2021-11-29
最后登錄:
2025-02-24
查看小陳要努力的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-04-16 18:54
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓tingfenghu于2023-04-16 18:38發表的 :
這么點功率都不用考慮三相是否平衡的問題.
漏保跳閘與三相電流不平衡無關,
三相不平衡不超過額定電流是不會跳閘的.
感謝解答,我還想請教一下多大功率時就需要考慮3相平衡呢?之前我是為了能均衡功率,才在各相上分配了部分負載。那我是不是可以按你說的不考慮三相平衡,把這幾個單相負載全部挪到1線上去(當然,該相的總電流不超過額定電流情況下),