樓主  發表于: 2023-04-02 11:46
各位大師:現用一臺PLC(帶網口)與2臺威綸通屏(帶網口)通信,3臺設備的IP設置在同一個網段(PLC:192.168.1.5  /A屏:192.168.1.2  /B屏:192.168.1.3) 。通信過程中2個觸摸屏經常會彈出畫面"Device No Response"設備無響應的對話框。請教各位是不是觸摸屏的系統設置中還有哪些沒有設置正確?
一笑而過
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 3632 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2025-07-27
查看qll72368的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-02 14:38
另一臺換個協議
樓主留言:
您好!能否詳解?謝謝!
qll72368
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 3632 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-11-30
最后登錄: 2025-07-27
查看qll72368的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-02 16:02
正常情況下,有的PLC只支持一臺1類主站,其它HMI做2類主站,或者換個通訊協議就不沖突了