各位大師:現用一臺PLC(帶網口)與2臺威綸通屏(帶網口)通信,3臺設備的IP設置在同一個網段(PLC:192.168.1.5 /A屏:192.168.1.2 /B屏:192.168.1.3) 。通信過程中2個觸摸屏經常會彈出畫面"Device No Response"設備無響應的對話框。請教各位是不是觸摸屏的系統設置中還有哪些沒有設置正確?
一笑而過
分享
qcb8888
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
234 個
工控威望:
387 點
下載積分:
2086 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-07-13
查看qcb8888的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-04-02 14:02
全看
|
小
中
大
正在研究Smart line v4二塊屏和Smart 200通訊,目前也出現你所說的問題
分享
qcb8888
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
234 個
工控威望:
387 點
下載積分:
2086 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間:
2013-03-10
最后登錄:
2025-07-13
查看qcb8888的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-04-04 09:58
全看
|
小
中
大
已解決,樓主可能是屏里設置下載的IP地址是一樣的,這樣會造成地址沖突