系統配置:三菱FX3U48MT 兩套安川伺服驅動器+電機 Y0驅動左軸運行/Y1驅動右軸運行,兩軸同步運行。
PLC Y0/Y1輸出點經2千歐電阻降壓后連接至伺服。
軸做45度正反運行,現在問題是當兩軸同步運行時出現左軸定位不準,每次誤差約0.05度誤差并出現累計現象。
當使用單軸運行時卻沒有定位不準現象。
PLC更換過/伺服驅動+電機互換過/PLC至伺服驅動器信號線更換過/左軸與右軸程序是一樣的。
麻煩各位集思廣益幫忙確認一下是哪個環節出現問題。
在此謝過。
分享
d大大丶
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
2034 點
下載積分:
22988 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間:
2020-03-31
最后登錄:
2025-03-04
查看d大大丶的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-03-23 09:22
全看
|
小
中
大
引用
引用第4樓雪花飄飄于2023-03-22 09:13發表的 :
編碼器信號被干擾可以理解,但是有個問題一直沒想明白。為什么單獨運行左軸和右軸都沒問題。只要兩軸同時運行就會出現。
電生磁,磁生電
分享