FX3U 作為modbus從站通訊麻煩大佬幫忙看看程序和參數是否正確
上一主題
下一主題
小福先森
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
257 點
下載積分:
5645 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2021-08-03
最后登錄:
2025-06-13
查看小福先森的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-03-09 11:37
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
FX3U 作為modbus rtu從站通訊麻煩大佬幫忙看看程序和參數是否正確,使用了485-bd和485-adp-mb,mb模塊做MODBUS從站,9600 8位數據位 無效驗 1位停止位,用modbus調試助手發送時,能讀出數據但是一直提示效驗錯誤
附件:
MODBUS從站.zip
(193 K) 下載次數:107
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
ren1823
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
3027 點
下載積分:
2565 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間:
2019-08-01
最后登錄:
2025-08-04
查看ren1823的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-03-09 13:21
全看
|
小
中
大
看錯了
分享
ren1823
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
3027 點
下載積分:
2565 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間:
2019-08-01
最后登錄:
2025-08-04
查看ren1823的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-03-09 13:35
全看
|
小
中
大
圖片:
D8434手冊里是地址,設置H2應該是站號2才有反應才對,你獲取站號1的數據不應該有反應。FX3U需要版本Ver.2.40以上。
分享
ren1823
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
3027 點
下載積分:
2565 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間:
2019-08-01
最后登錄:
2025-08-04
查看ren1823的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2023-03-09 14:51
全看
|
小
中
大
不知道你這個串口調試助手是不是對數據處理過了,按照mobdus的標準格式返回的數據是錯誤的,正常情況下返回的數據的第一個字節肯定是對應的站號(01),建議你先用普通的串口調試助手看下完整的返回數據,再看下你的PLC版本是不是符合,記得老版本的3U是不支持做mobus從站的