如題,GTW3模擬,軟元件設定是16無符號,PLC上輸入FFFF,屏也是顯示負值,屏輸入超過32767就會崩潰。各位阿祖,咋整
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3112(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-14
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-02-20 08:03
全看
|
小
中
大
GOT設置輸入范圍區間限制就行了.
樓主留言:
主要是我設置16位無符號,取值范圍應該是0-65535才對,我才輸入32768就崩潰了
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。