樓主  發表于: 2023-02-07 00:10
手上有兩個顯控的屏,要求是兩個屏控一個PLC,現在FX3U買了個422BD回來,裝上什么不用設置兩個口試過電腦編程線都可以,但是同時連屏就422BD的通訊不上,網上也找不到資料,如果能連的話,請問要怎么設置?麻煩各位了。
13590724391
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1187 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2022-12-31
最后登錄: 2025-05-11
查看13590724391的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-26 23:39
PLC裝上什么不用設置兩個口試過電腦編程線都可以! 兩個口鏈接
13590724391
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1187 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2022-12-31
最后登錄: 2025-05-11
查看13590724391的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-26 23:42
TK6071IP 可以 !  后來下載以前含有RS通信的程序后 422BD端口無法通信
13590724391
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 158 點
下載積分: 1187 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2022-12-31
最后登錄: 2025-05-11
查看13590724391的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-26 23:52
試了幾次成功了,首先聯機監控 d8120 有無數值,有則清除數值! 接著打開參數設置ch1通信口取締√ ,保存后重新下載參數+程序,斷電重啟PLC !完美解決!