歐姆龍E5CC溫控表如何與三菱FX5U無程序通信
上一主題
下一主題
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-28
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-01-07 11:26
全看
|
小
中
大
現在用三菱FX5U連接一個歐姆龍E5CC的溫控表,走Modbus是肯定沒問題了,現在想嘗試這種溫控表的無程序通信功能,老掉牙的1N還可以設置無程序通信,新版本的FX5U竟然不支持,通信參數里面的MC協議設置只能設置基本通信參數,有沒有大神會這種通信方式呀?
分享
numen
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
227 點
下載積分:
481 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2010-11-29
最后登錄:
2025-07-12
查看numen的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-12-28 12:31
全看
|
小
中
大
我今天正好用到5U加E5CC,按照4樓版主的設定了,是可以正常通信的,PLC不用做程序。
但是要注意的是:溫控器參數設置:PSEL是Q/L的MCP4;不是FX的FXP4
再設好波特率就可以了,默認參數下,PLC的D7就是溫控器的PV當前值;
我現在測試的時候,沒有接溫控探頭,顯示的默認PV是1320(528H)