我有一個檢測板上面有96個傳感器8*12排列,每一個傳感器檢測一個有無樣品。
1.如果這時我要得出檢測板上有多少個樣品,我想的做法是我需要將每一個傳感器賦值到一個寄存器里面有等于1無等于0在相加。但是這樣做感覺太笨了。有無更好的辦法。
2.伺服定位的時候有無更好的辦法去取產品。
分享
cythyx
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
451 個
工控威望:
527 點
下載積分:
1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2019-06-27
最后登錄:
2025-05-14
查看cythyx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-01-06 09:59
全看
|
小
中
大
有啥難的,三菱有檢查地址的是多少位是1的指令,DSUM K8X100 D100,不連續的X點用中繼到連續的M點,D100就是存儲X100-X11F的32個感應器多少個是1的數量,96個感應器就是3條指令后結果相加而已。