用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
FX3GA故障,運行燈不亮,是通病嗎
上一主題
下一主題
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
210 個
工控威望:
548 點
下載積分:
697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2009-08-16
最后登錄:
2025-05-15
查看xuxiaoping18的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-12-30 14:09
全看
|
小
中
大
用了不少FX3GA,經常遇到運行燈不亮,然后就只能拉去維修了。3U的好像沒這個問題。這個是這個型號的通病嗎,還是別的原因(電鍍廠,環境比較差),3U的也是用在電鍍廠,好像沒這個問題
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1313 個
工控威望:
2019 點
下載積分:
3101 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-07-28
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-12-30 14:29
全看
|
小
中
大
上次用了一個FX3GA-24MT的出現了這個問題 RUN燈不亮 或則撥幾下PLC就死機了 換料廠家說是接地的問題 讓接一下地線 然后就好了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
FX3GA故障,運行燈不亮,是通病嗎
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院