求教大家,想用V90伺服 PTI 位置控制,以前沒用過
問題1:與200smart連接,200smart不能PNP連接么,輸入點公共端接24V負? 說明書上輸入公共端接的24V+,
問題2:PTO脈沖輸出接200smart高速計數器,說明書上PTO A、B相脈沖是5V的信號,怎么連接到PLC輸入點?smart輸入點是24v的
分享
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
746 個
工控威望:
5429 點
下載積分:
28619 分
在線時間: 1397(小時)
注冊時間:
2016-06-08
最后登錄:
2025-07-25
查看仙居人家的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-12-30 13:03
全看
|
小
中
大
1,可以的。
2,上面的2號圖是5V電壓的接法,你找24V的啊。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
分享
仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
746 個
工控威望:
5429 點
下載積分:
28619 分
在線時間: 1397(小時)
注冊時間:
2016-06-08
最后登錄:
2025-07-25
查看仙居人家的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2022-12-30 13:04
全看
|
小
中
大
說明書,手冊,仔細看看,里面都有的。